干式變壓器在進行運行的過程中溫度的變化是不斷地進行的,對于干式變壓器的溫升需要進行檢測的,對干式變壓器的溫升的檢測也是需要進行做好相關的試驗的,對于干式變壓器的溫升的試驗的過程是什么呢?一起來和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:
干式變壓器溫升試驗主要測的是接線端子,面罩,手柄,外殼,還有其他的根據需要,通額定電壓電流,你自己產品要求,直到溫度上升在一小時內不超過1度,測得值減去環溫,就是溫升,差不多五六個小時。一般你的接線端子溫升70K,其他根據國家標準看看。
試驗方法:模擬負載法。
試驗原理:通過短路試驗和空載試驗的組合來確定的。
試驗目的：是驗證變壓器冷卻能力,能否將由總損耗所產生的熱量散發出去,達
到熱平衡時使變壓器繞組(平均)高于冷卻介質的溫升不超過規定的限值,同時還要通過紅熱掃描觀測電路聯結點、鐵心及結構件、繞組等是否有局部過熱。
測的是接線端子,面罩,手柄,外殼,還有其他的根據需要,通額定電壓電流。
以上是常見的干式變壓器的溫升的試驗的過程和主要的試驗的方法供大家進行參考,對于干式變壓器的試驗的過程您還有什么其他的意見和建議的話請登錄我們的網站進行詳細了解吧!