變壓器的有功損耗分為:有功不變損耗(鐵損)和有功可變損耗(銅損).變壓器的無功損耗也是分為:無功不變損耗和無功可變損耗二部分.下面讓小編帶大家一起去看看吧!
1、有功損耗.它大約等于額定銅損與視在電流(負荷電流)和額定電流的平方比的乘積.即:
有功可變損耗=額定銅損×(負荷電流/額定電流)的平方.
2、無功可變損耗.它大約等于額定短路電壓百分數與額定容量和(負荷電流)與額定電流的平方比的乘積.即:
無功可變損耗=額定短路電壓百分數×額定容量×(負荷電流/額定電流)的平方.
變壓器負載越大或周圍環境溫度越高時,本身的工作溫度會越高,所以必須采取冷卻措施,其中一種就是氣冷式,以風扇強制帶動空氣氣流進行冷卻,為了節能,在不需強制冷卻時,可以不浪費風扇馬達電力,因此可加裝一組溫度傳感器及溫控器控制風扇馬達的啟停,溫度傳感器安裝于變壓器表面或內部,當溫度高于溫控器設定溫度時,就啟動風扇運轉,當溫度低于設定溫度時,就停止風扇運轉,以達到自動控制風扇的目的。