變壓器的溫度是一個比較重要的物理因素,很多的變壓器的溫度是導致變壓器運行好壞的一個重要的因素,對于變壓器而言它的溫度是來自于各個方面的,其中對于變壓器內部的做功,內部的工作是變壓器溫度升高的一個主要的因素,但是對于變壓器的溫度的升高中海拔也是變壓器溫度變化的一個重要地原因。通常海拔是怎么影響變壓器的溫度變化的呢?
除非制造廠與用戶另有規定,對于在超過1000m海拔處運行,但仍在正常海拔進行試驗的變壓器,溫升限值須相應遞減。運行地點海拔超過1000m的部分以每500m為一級,溫升按下列數值減小:
自冷變壓器 2.5 %
風冷變壓器 5 %
當使用部門提供的變壓器在高海拔運行地點的環境溫度比最高溫度、日平均溫度和年平均溫度均有所降低,且符合海拔每升高1000m溫度降低5K或更多時,則認為變壓器在高海拔運行時由于散熱不良而引起變壓器溫升增高的影響已有環境溫度的降低所補償,因此在正常海拔試驗時溫升限值將不予校正。如果變壓器運行海拔低于1000m,而試驗地點的海拔高于1000m時,則所側得的溫升應根據試驗地點海拔超過1000m的部分以每500m為一級接上按規定數值降低。
看來海拔越高的話空氣越稀薄,對于變壓器的運行的影響就越大,關于變壓器最好不要安裝在高原和山地中的,變壓器溫度如果發生比較大的變化,請及時進行觀察變壓器運行,必要時停止運行,進行檢修。本文也是提供了多種方式的變壓器知識,如果需要的話請自行進行查看。