隨著電網的迅速發展和輸電電壓的提高,電網和電力用戶對大型電力變壓器的絕緣可靠性的要求越來越高。由于局部放電試驗對絕緣沒有破壞性作用而且十分靈敏,能有效地發現變壓器絕緣內部的固有缺陷或運輸、安裝工程中產生危及安全的缺陷,因而現場局部放電試驗得到廣泛應用,已列為72.5kV及以上電壓等級變壓器現場必做的交接試驗項目。
對變壓器局部放電試驗,我國在初期階段是對220kV級及以上變壓器執行。后來新IEC標準規定,當設備最高工作電壓Um≥126kV時,就要做變壓器局部放電測量。國家標準也做了相應的規定,對設備最高工作電壓Um≥72.5kV,額定容量P≥10000kVA的變壓器,如無其他協議,均應進行變壓器局部放電測量。
局部放電的危害程度與其產生原因、部位及起始電壓和熄滅電壓高低均有關系,起始電壓和熄滅電壓越高危害越小,反之越大;就放電性質而言,影響固體絕緣的放電對變壓器危害最大,會使絕緣強度降低,甚至造成破壞。