變壓器油的溫度不能過高

2016-12-08 點擊量:3928 字體:
分享到:

  變壓器油因為在變壓器中的作用是非砵P(guān)鍵的,他可以決定變壓器的運行質量,變壓器油的性質和能量是比較高的,變壓器油因為溫度過高的話,就極易形成變壓器油對于變壓器的影響,變壓器油溫度過高是一個常見的現象,那么變壓器的溫度過高有什么影響呢?

變壓器廠家

  1.分接開關接觸不良.運行中分接開關的接觸點壓力不夠或接觸處污穢等原因,使接觸電阻增大,從而導致接觸點的溫升而發熱,非凡是在倒換分接頭后和變壓器過負荷運行時,更易使分接開關接觸不良而發熱,引起變壓器油溫過高。分接開關是否接觸不良可以通過測量線圈直流電阻來確定。

  2.線圈匝間短路。當幾個相鄰線圈匝間的絕緣損壞,它們之間將會出現短路電流.此短路電流使油溫迅速上升.造成線圈絕緣損傷的原因很多,包括:外力、高溫、制造工藝等多方面的原因。引起匝間短路的主要原因是過電流和過電壓。測量線圈匝間是否短路,可以通過測量線圈的直流電阻和取油樣化驗來確定。

  3.鐵心硅鋼片片間短路。由于外力損傷或絕緣老化等原因,使片間發生短路,造成鐵心渦流損耗增加而局部過熱。此外,穿心螺桿絕緣損壞也是造成渦流的原因。以上幾點關于油浸或變壓器油溫過高的主要原因,僅供參考,但是主要由哪個部位引起的,需要結合變壓器油溫、聲音等情況具體分析。